回复:A51066是由于什么原因报警?S120

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-16 09:18:37

20楼

展开查看
以下是引用winnet在2023-01-15 21:17:59的发言 >17楼

现场改过DCC内部参数,之前由于泥浆泵偶尔报DCN通讯故障,我们把DCN error 时间从250ms该到了3s。只改了泥浆泵的这个参数,绞车没改动过,现场12月21号改的参数,过了大概一周才出现的绞车这个故障报警

以下是引用kdrjl在2023-01-03 23:00:10的发言 >5楼:不影响使用就不管它...

引用5楼详细内容:

不影响使用就不管它了。因为是A报警,不影响运行的。

以下是引用依然在2023-01-03 20:06:43的发言 >4楼:不晓得哇。最新现场...

引用4楼详细内容:

不晓得哇。

最新现场反馈:用Starter在线看了r2124的报警值后,突然发现这个报警自己消除了。期间绞车运行没有停过。

之前发现的时候是绞车启动时报警,停机报警消除,但不影响正常运行。

现场操作人员也不知道怎么回事,一脸懵逼。

以下是引用kdrjl在2023-01-01 09:25:59的发言 >3楼:没人改参数?那以...

引用3楼详细内容:

没人改参数?那以前为什么不报警呢?

DCC内部参数如果要改,需要考虑整体的运行。其他装置报警,要看故障码说明。