恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-01-16 09:18:37
20楼
现场改过DCC内部参数,之前由于泥浆泵偶尔报DCN通讯故障,我们把DCN error 时间从250ms该到了3s。只改了泥浆泵的这个参数,绞车没改动过,现场12月21号改的参数,过了大概一周才出现的绞车这个故障报警
DCC内部参数如果要改,需要考虑整体的运行。其他装置报警,要看故障码说明。
请填写推广理由: