今天看到一张照片,想起了前几年调试DP网络的一些事情。
一次配合产线部门的人调试驱动设备,那个项目西门子驱动比较多,全部采用DP网络与PLC通讯。原来安装的DP网络也跟图片一样,都是在线槽外面单独走,结果这次领导看到了感觉不好看,要求把DP线都塞到线槽里。没想到调试的时候遇到麻烦了,时不时的有驱动掉线,检查DP接线也没有问题。后来判断是干扰问题,于是又把DP电缆从线槽里拽出来,问题解决了!后来不管是DP线还是PN线都在线槽外单独铺设,干扰的问题就少很多了。后来在一个老外设计的项目上还发现DP网络线单独穿钢管敷设,用了十多年都没出问题。
现在DP网络已经逐渐淡出我们的项目,通讯已经成了以太网的天下。但其实DP这种高速485网络还是有不少优点,不像以太网那样每个节点要用交换机,可以很好的适应线形网络,而以太网的线形网络可靠性就差很多。但是DP网络对安装和干扰的要求非常高,去过不少项目发现很多问题都是安装不规范造成的。有的没用专用工具剥线,造成屏蔽层压接不到位;有的进出线不规范,出问题拨终端电阻也测试不出来。很多人认为中间站点的两根线可以随便接,其实是不对的,虽然正常情况下都可用,但是进出线不规范会影响DP网络的诊断。正确接法应该是以CPU为起始端,CPU侧接进线端,然后子站依次接进线和出现,最后终端接进线端。这样做的好处是一旦DP网络掉站可以从CPU开始依次给从站打终端电阻而隔离剩下网络,测试网络状态从而定位故障点。