个人猜测你是不是把这个DWord转换值做到了HMI中的配方里面,然后那边的值你还设置成DWord数据类型,配方会反向写回PLC,导致你PLC段的输出值也是DWord类型的数据
你把HMI断开以后监视看看这个转换出的值是否正常,就能确定是PLC中的转换出问题了还是组态出问题了
只需要读取的值可以单独做一个块然后设置只读属性,再用HMI读取这个值试一试,如果西家的HMI记得别放配方里面