回复:到底子程序使用AC的前后是否要保存和恢复原有的AC值?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15537
  • 精华

    101
  • 被关注

    963

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-17 08:07:32

10楼

展开查看
以下是引用不欲勿施13478405725在2023-01-17 01:30:23的发言 >

芳工,你可以抛开我的标准化程序,看排序的程序就可以。我的排序子程序可任意调用,并且上层程序跨子程序使用AC也是没问题的。这一点与官方modbus是一样的。

如果全世界的程序都可以做到不依赖AC跨子程序保存数据。那么这个,你和MB的保存和恢复AC操作是没,必要了。都是白浪费时间去保存一些大家都没用的东西。人人都这样保存,一个程序

就多了几十到几百次这样的动作了。这显然是对大家都不利的一面。


我想起来了。保存和恢复是单片机在中断行为里面为了……而做的。


但是你现在仅仅是调用一个子程序,行为完全是可控,可预测,可调度的。为何还要跨子程序占用AC资源?(注意了,这种行为是占用行为,不是使用。因为你要要求人家为你去干一些事情。如果是出于人家的自愿,那是人家道德的高尚,与你无关。)你又不是中断程序。中断就不可控不可预知不可调度的。现在plc的系统行为本身已经对AC做了保护,所以就连中断都没有这担心,你还在这担心?

所以我说:这个行为到底适不适合在当今的plc里用?

是不是老一辈传下来的方法?当今已经过时了。