回复:高速计数累计值

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15858
  • 精华

    104
  • 被关注

    992

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-17 09:35:30

4楼

两个方法。

一 不停地把高计值写到vd0中。然后VD0设定停电保持。再次通电后VD0写一次到VD4,高计值加VD4就是累加结果。

二 不停地把高计值写到VD0中。然后VD0设定停电保持。再次通电后把VD0写到smd38,然后再初始化高计。那么高计一启动就是VD0的值了。延续了上次通电最后的值。