回复:S7-300 AI 模块更换后不能识别,CPU停机

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-17 14:07:07

3楼

根据你的描述,我发现2个问题。

1)烧毁的是模拟量输入模块,你重新更换新的输入模块后,下载组态?

为什么要下载组态?是新模块与旧模块订货号不同?

2)更换新的输入模块后,与原来好的输出模块也报警?

是否是模块背板总线安装没有到位?