故事作者:斩风control

最近创作

看看TA的故事

【跨新年】分享HMI远程更新程序

已锁定

斩风control

  • 帖子

    454
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

【跨新年】分享HMI远程更新程序

1390

5

2023-01-18 11:57:09

前期量产设备持续优化,由于现场人员不具备程序修改条件,另外考虑公司政策不能将可读程序开放给未管控人员。所以不能通过现场人员装虚拟机然后远程修改的方式实现程序更新,而由于疫情和成本等等原因我们也不能及时响应不同客户现场的更新程序需求。由此有了远程更新程序的需求。

目前采用的控制系统是SIMOTION+S120+TP1200,上次分享了关于SIMOTION程序更新的方法,如果SIMOTION程序中存在新增变量,则会导致TP1200与SIMOTION通讯失败,需要同时对TP1200程序进行更新。因为TP1200采用博图软件编程,所以可以使用U盘更新方式进行更新,经过测试验证此方式可行,最后说一下测试成功的实现过程:

1.          生成U盘更新包:首先将最新程序下载至可移动硬盘。将U盘或者硬盘插入PC机,博图项目树内“读卡器/USB存储器”会显示插入的可移动硬盘名称,将HMI_1文件夹整体拖入识别出的U盘文件夹中。HMI程序会自动编译,编译完成无错误电机弹出框“装载”按钮,等待常规提示框内提示“下载完成”,即完成U盘更新包制作。(图1);

2.          U盘更新包的使用方法:

a)     TP1200进入开机画面后,出现“Transfer”弹框,点击“Cancel”按钮(图1)

b)     系统弹出“Start Center V15.1.0.1”弹框,点击“Setting”按钮(图1)

c)      插入U盘,点击“Service&Commissioning”,--选择“Load Project”后点击“Next”。(图2)

d)     选择”USB Disk”后点击“Next”。(图1)

e)      选择要更新的文件后点击“Next”。

f)        随后点击“Load”按钮。

系统会自动更新程序并进入更新后的程序画面,至此HMI TP1200画面更新完成。



提示图片超出限制,完事儿我再补两张



 

 


【跨新年】分享HMI远程更新程序 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3437条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。