一、服务器完成的任务:
---服务器获得自动化系统的过程图像和消息;
----通过工业网络将服务器连接到自动化系统,以采集数据;
---服务器为客户机提供过程数据,并对过程状态进行控制;
二、客户机完成的任务:
---客户机工作站操作并监控整个工厂;
---客户机通过PC网络从相应的服务器获得当前所需状态;
---通常,所有客户机都是相同的,并且具有相同的权利;
三、冗余服务器的通过过程: 两台服务器各自采集来自AS的数据,服务器将在运行系统中互相监控,以便尽早识别出现故障的伙伴服务器。 如果某台服务器出了故障,则客户机将自动从出现故障的服务器切换到仍然激活的服务器上。 这样可确保所有的客户机都始终可用于对过程进行监控和操作。当出现故障时,处于激活状态的服务器将继续对 WinCC 项目的所有消息和过程数据进行归档。 在故障服务器恢复在线后,所有消息、过程值以及用户归档的内容都将自动复制到已恢复的服务器。 这将填补故障服务器的归档数据空白。 该动作亦称为恢复后同步。
多用户系统是通过SIMATIC SHELL来运行服务器的项目的,并不是通过网上邻居查找服务器的mcp项目这样的方式。
四、组态冗余系统:
两台冗余服务器必须能够在网络中相互识别。此外,冗余服务器上的用户/密码必须完全相同。必须为用户设置管理员或用户权限。用户必须是“SIMATIC HMI”用户组的成员。
请注意:在启动冗余服务器时,必须在激活冗余伙伴之前完成第一个服务器的启动。在服务器初始启动时,不必激活客户端。一旦完全禁用一个冗余服务器对,在重新激活时必须遵循指定的顺序。第一个激活的服务器为最后一个禁用的服务器。当该服务器完全启动后,才可激活其冗余伙伴。
《冗余服务器的配置》
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/PCS7_Engineering/PCS7_OS_Engineering/OS_WINCC_Adjust/OS_Redundancy/OS_Redundancy.htm
《冗余服务器之间的同步》https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/PCS7_Engineering/PCS7_OS_Engineering/OS_WINCC_Adjust/Redundant_Adapter/Redundant_Adapter.htm