接触DP通讯的机会一直不多,关于终端电阻的设置也一直印象不深刻。之前有一个设备,DP线被走成了树杈的结构,末端从站的终端电阻拨与不拨都能通讯的上,后来也没有出什么问题,就没有仔细研究,最后就给我留下了一个印象,就是总感觉随便拨拨都能通讯的上。
过了两年有一次老设备改造,新增了一些设备,原来是走的Profibus通讯,所以新增的设备还是继续沿用了Profibus通讯。电工和钳工的同事们提前到达进行了拆解、组装和接线的工作,等到差不多块可以上电了,我也就出发了。到达的第一天上午配合接线,忙活到下午准备上电。检查了一下没什么问题亲手合上了电闸,一切正常。
至此一切顺利,记得那时大概快到下午四点了,心想也快到下班时间了,今天就把程序灌进去,把硬件组态搞好就下班,明天开始再打点调程序。事实证明我想的太美了,同时也是太顺利的有点飘了。组态在线后一直报警。由于终端电阻的概念不深,我最开始是怀疑线缆问题。会不会是拆解重新组装的时候线断了?各种量各种换都没能解决。还有什么站地址的设置,甚至每一个接头的红绿线都检查重做了好几遍。到最后才想起来终端电阻的事,找到只接一根线的设备作为两端,终端电阻拨到ON,其余有进有出的全拨OFF,通讯一下就好了。
当时心情很复杂,又开心又沮丧,开心的是没什么硬件问题,不会影响进度。沮丧就是觉得自己是个棒槌啊,这事传出去很丢人啊,怎么才想到终端电阻呢。现在想想还是很搞笑。但是也正是这次机会,让我对终端电阻有了深刻的认识。