发布于 2023-01-19 12:53:27

3楼

轮询程序写的可能有问题,如果一个站点失去联系,应该是尝试几次就失败,进行下个站点的轮询,如果485断线,应该出现超时错误,然后一个站一个站的尝试下去而不是停留在busy上。


轮询程序要包括检测故障站点和故障内容的程序,485断线后线路恢复,能恢复轮询程序,485断线是比较常见的故障,线路恢复恢复通讯也是很常见的情况。


论坛上有很多成熟的轮询程序,你可以参考看看。