恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-01-19 20:48:23
17楼
引用<那个保持型一直都是,但是断电重启后,HC2还是零,我的VD3800没有保存到数值,开机还是0>。那没什么好说的了。先弄3800有值再继续。
未停电3800是否有值?
停电再通电后3800是否有值?
想想为什么?
一步一步做,一步一步确认。做到那个地方与思路不一致了。
你要试验3800能不能保持,那你可以清除plc,仅仅设定系统块里面3800的停电保持,然后下载。用状态图表向3800写入值。关电。通电。用状态图表观察3800是否有写入的值。这就彻底确认一个事情了。真正试的时候比我打这两行字的时间还短。就一点点功夫。
看你做了没有罢了。没有难度的。
3800设定了停电保持没有?设定了下载了没有?你观察3800开机后是什么值?观察58开机后是什么值?
以上四个问题,你试过了几个?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主