我做过蒸汽截止阀的温度控制,效果一点也不比用比例阀的差。
截止阀的配置是两路组合,一路用DN50,一路用DN25;从理论截面积计算,DN25流量是DN50流量的1/4;
开关量也是可以使用PID控制的,但并不是简单的PWM输出;单个截止阀做频繁开关控制,波动是必然的,并且还会导致水锤管路冲击;而像上图的大小组合截止阀,原理上是把小管径截止阀当作一个偏置的基础流量,大管径截止阀动作时,阀的两端压差变化会小的多,控制也是稳定的多。
实践证明,这种组合截止阀相较于比例阀的可靠性和寿命强很多。