我们OFF3用的很少。一般都是在用户要求的情况下,设置激活这个功能。纯硬件的OFF2,安全停机按钮,都是连接变频器的外部故障,作为外部的需求停车。


OFF2激活以后,系统是记忆的,即使恢复OFF2为正常,系统仍处于OFF2状态,需要OFF1,并重新启动才会有效。所以转速给定是否回零,根据自己的控制工艺需求,自由选择。没有硬性规定。


而外部的急停按钮如果连锁的不是OFF2,是外部故障,那还要通过控制字复位操作,才能解除。