回复:80DCM优化P50051=24,25,26,输入接通指令和运行使能,同时有速度给定,是否可行

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36677
  • 精华

    451
  • 被关注

    1448

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-21 16:36:22

7楼

回复Saigon-li: 之前是担心优化时,有接通指令 运行使能 速度给定,会影响优化参数结果。从讨论 实践结果来看,完全不用担心这个了。

--

是的,自动优化和辨识的过程,是装置内部自己在做,外部干预不了