回复:变频器用于PID回路的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-21 19:33:54

2楼

楼上说的是。主要是检查变频器调节输出过程中,是否存在变频器输出(电流)过载?(不是电机额定电流过载。)

就是手册上的轻过载、重过载那个负荷曲线上的负载循环基线。

如果PID调节过程中,有超过的,就需要改变PID动态特性。(减小增益,加大积分时间。加大PID的斜率。)让PID调节缓慢一点儿。