谢谢大家的回复,问题解决了。首先,是做配电柜的厂家把485模块插接到plc的时候没有对正,有一根针弯了,所以所有485模块显示红灯;其次,可能因为扩展模块没有正确插接,所以导致plc脱离正常状态。485扩展模块的的问题就解决了,后面集中解决plc的Error灯一直闪的问题。因为提示“下位组件错误”,开始我升级了几次固件,没有解决问题,后来我在网卡那里胡乱处理了些配置,因为是小白看不明白那些配置是什么,也说不明白具体做了哪些配置的更改,总之终于让plc的红色Error红灯不亮了。再次感谢大家的回复,从各位的回复中我学到了很多!谢谢