回复:到底子程序使用AC的前后是否要保存和恢复原有的AC值?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-22 20:12:37

31楼

展开查看
以下是引用xiatianyun在2023-01-22 16:33:20的发言 >30楼

mark,有时间好好看看各位的见解。

这个问题想看看芳季如何讲的,我很奇怪是不是有新的看法。瓶瓶罐罐之类的比喻虽然水平很高,太多了就头晕了。

200Smart它是比较低阶的PLC,自然就有一些早期底层的器件让我们用。如果你用了你就老老实实地用,遵循规则就行了。如果你不用那就不用嘛。

比如厨房里有耗油调料瓶,而我做菜是不用耗油的,就当不存在嘛,一样做菜好吃。

如果你用耗油,就要先开盖,用完还要擦擦瓶口。你不擦下次有些难受。

不比如了。我直接给你说:

程序有两使用AC的手法。

一 某子程序或主程序把一些有用的数据保存到AC中。并且要求期他子程序在使用AC前保护当时AC记录的数据,离开子程前恢复AC原始数据。使某程序再次调用时仍然存在原始数据。

二 某子程序或主程序即使使用AC,会独立把有用的数据保存到自主控制的地址。不要求别人如何使用AC。不可能被别人通过AC影响到自己。

对这两种做法,你有什么看法?两种做法的支持和反对原因,要看一直以来的跟帖了。

我想听一听你说遵循规则之中的规则,究竟是些什么规则。?