回复:G120变频器STO功能这样接线对吗?

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2029
  • 精华

    59
  • 被关注

    289

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-22 20:36:41

3楼

你用了两个按钮,应该用一个按钮,同一个按钮的两对常闭触点分别接DI4/DI5,G120会检查F-DI的两个通道信号是否一致,如果发现两个通道信号不同会触发安全功能故障,因此必须使用带两对常闭触点的传感器连接F-DI。