以下是引用大青蛙变工程师在2023-01-25 10:30:32的发言 >

空载不会有啥问题

是。空载的DEMO没问题。


不过作为传动系统项目设计和应用,控制器和执行器的容量往往会碰到不适配的情况,要么是大马小车配置,要么是小马大车配置,这就需要考虑如何使系统发挥连续可靠满功率运行的问题了。


我最近就碰到一个项目,西家传动控制器G120C是110kW的,电机却是一个定制非标电机,容量125kW。还要考虑SLVC的控制。所以需要用楼上的方法,对这个系统做一个电机电流、输出转矩的限制,以确保电机的满功率连续运行的可靠性。实际上是把G120C用于重载型90kW。对电机的输出能力做了一个限制。

我是你的朋友