回复:S7-1500连接SQLServer2019连不上

已锁定

AnsenYue

  • 帖子

    74
  • 精华

    4
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2011-05-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-01-26 15:56:20

2楼

可能需要检查下列东西:

1,SQL Server的服务状态.

    TCP/IP协议是否启用等。可以到SQL Server Configuration Manager中检查相关。

2,PLC程序中的Tcon_IP_V4配置是否正确。(范例程序大概率有自己的配置,与你的本机配置不一样)

3,PLC程序中登录数据库的用户信息配置是否正确。(范例程序大概率有自己的配置,与你的本机配置不一样)

4,检查PLC硬件配置

5,检查主机的防火墙规则,是否允许PLC使用相关端口。


没有测试,只能提供参考方向