以下是引用liul_sharp在2023-01-26 12:03:09的发言 >:DCM电流模式做励磁装置的时候,控制面板1000转好像对应额定电流,只是很少文档上能看到描述。再说转矩模式下这么给定容易出事,一哆嗦可能就完事了!

DCM电流模式?做励磁装置?你这个问题为什么不在直流板块里交流讨论呢?这个是自己自制的吧?


我没玩过80,但以前的23,24,28,70都玩过。做23,28的外控励磁是自己做的闭环电势调节器。你们现在做80的时候,也要用一个外部的装置来做。但采用G系列的做直流的外控励磁?合适吗?单相整流的可控硅的就行吧?


你说的转矩模式下,设定值容易失控?那是你没有措施不让它失控。如果会做限制,怎么可能失控呢?