模拟器的FB程序内部使用了间接寻址的编程方法,通过模块的硬件标识符,通过指令判断模块对应的IO地址。所以,正常情况下,即便修改模块的IO地址,模拟器的FB程序块都能起作用。

但动作程序必须按照自己设定的IO地址编写,变量表中的符号信息也必须匹配,容易弄乱。如果改地址,建议在变量表中仔细检查一下相关IO地址的使用,确保组态的IO地址和程序中用的IO地址一致。