恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-01-28 10:02:21
29楼
此贴被顶起来以后再看,感觉很有意思,也很无奈。S120可以实现矢量控制最高到300Hz运行频率,但矢量模式不接受端子的脉冲信号。西家传动设置了重重的限制条件,无非就是引导用户按照他们的技术路线行事。仅此而已。
其实如果自己想办法的话,行吗?当然行。既然S120给用户提供了一个开放的控制平台,那么想做什么,能不能做,就全靠自己想办法了。这也算是西家传动给专家用户开放的一个后门吧。
利用DCC的功能,在传动装置里自己搭一个双闭环控制系统行吗?应该可以。在VC的模式下,P1300 = 0(或19),我想也应该可以吧。具体怎么做,那就另说了。这样的结果就是,变频器的输出最高频率不被限制。但是,第三方的转速实际值信号是要有的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主