用一个PC Adapter(站号0)和两台200(站号分别为2,3)做了实验。2号站编程做为PPI主站读入3号站IB0状态到2号站印QB0,3号站可不写任何程序只在系统块中设好站号波特率等与网络相关的参数,编程电脑则通过Pc Adapter与任一台200通讯进行状态监控,这样组成了一个两主两从的多主多从PPI网络,实测2号站的QB0能较为迅速的跟踪3号站的IB0状态,编程电脑也同时能读到2或3号站的数据(注意:电脑只能选一个站不是同时两个站)。这个实验说明了PPI多主多从的通讯能力,我期待着有网友分享一下在同一网络中多种协议的多主多从同时通讯实例。