回复:变频器下端安装接触器,接触器上进线端子温度很高

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2437
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-01-30 21:28:48

18楼

无非是两个原因:

1,变频器输出的是正弦脉冲宽度(SPWM)调制波,载波频率1-16KHz,高频电流有趋肤效应,导线有效载流量减小;

2,接触器的触点在吸合状态时不可避免有接触电阻(有的接触器是可以调节预紧压力以减小接触电阻的),触点的发热是向上传导的,也就是说触点才是热源,触点上端的接线端子只是表面现象。

输出电抗器具有低通滤波的作用,加装输出电抗器可改善变频器输出侧的导线趋肤效应。