在实际使用中,通常CLASS 20器件使用最多。此类产品设计用于标准的应用场合。CLASS 10又经常被称为“正常起动”。CLASS 20与CLASS 30用于要求较高起动电流和较长起动时间的场合。在这样的应用场合如果使用CLASS 10,起动过程中会出现不希望的跳闸现象。CLASS 20与CLASS 30也被称为是重载起动。大型风机电动机为此类的例子。对于有长起动时间要求的场合,除了过载保护本身之外,接触器及短路保护装置的规格也要酌情选用。这也是符合CLASS 10级别要求的组合装置通常更多地使用的原因。
CLASS 20与CLASS 30产品通常仅在应用场合确实需要时才使用。