S7-200smart SR60 CPU输出问题

已锁定

觅鹏智能

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    150
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-28

白金 白金 如何晋级?

S7-200smart SR60 CPU输出问题

2411

27

2023-01-31 16:18:51

S7-200smart SR60 CPU输出问题,发现过很多次同样的问题,PLC程序逻辑有输出,PLC的输出指示灯也亮了,也听到输出动作时PLC内部继电器的声音,但是输出控制的外围继电器没有动作,测量输出端子上也没有电压,关掉再开重复几次后,又能正常了,经常这样,为满足客户要求,最后更换了PLC模块,又正常了。这样的问题发生过很多次,一般新的项目不会这样,大概用了半年多吧,就会有这样的问题,都是这样的情况,更换过好多次PLC模块了,供应商都是寄有问题的回去,寄新的过来,不给解释什么情况。大家有没有碰到这样的情况?这个应该怎么处理?还是买的PLC不是正品?