回复:PLCSim ADV 跨虚拟机通信不成功

已锁定

懂事长

  • 帖子

    261
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-02-01 11:13:29

4楼

建议将PLCSIM ADV装在同网段的独立的电脑上,不要和虚拟机电脑装在一起,装在同一台电脑很卡,也很容易掉线

Stay hungry stay low
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11102条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。