1一个串行的,底层的<通讯程序>应该不会是定时收发的;每XXXms(如200ms)读写一次是<采样给定程序>触发的,<采样给定程序>是完全独立于<通讯程序>的存在.

2<变化写入>是另外一种机制,有且仅有<变化写入>需求的从站,要有额外的心跳机制配合才能判定从站是否"活"着.

3存储器被写坏基本不必考虑.

4和判断上升下降沿类似.