确认当时是不是plc没有电压输出?没电就只能是输出点坏了。你是不是带24伏电磁阀了。
说是点坏嘛,多开几次又能正常开机,差不多每天都这样,而且每天发生的点不是相同的,很奇怪,所以只能换CPU,换了CPU就好了,刚开始还换过电源、继电器等,最终是换CPU解决的