<每天发生的点不是相同的>这个……抹掉所有你面前的故障设备认知,你觉得,这个是程序问题还是硬件问题?要是能是硬件问题,会不会每天都不同啊?要是软件能做到每天都不同,那换个plc又可以了又怎么解释啊?
因为大家都对你的设备不熟,从你说已经听见plc继电器声音了,还没看见驱动的中继有动作。这句话,第一印象就是plc继电器坏了。难道可以是接线虚接?虚接能虚这么多台机?
程序是不是你亲手做的?有没有间接寻址?
你必须最大程度排除硬件问题才好解决软件问题。如果设备在你身边,你接几条线,从坏点驱动的设备反馈信号到输入点,用程序监视坏点是否有输出。有时候人眼能骗到自己的。如果设备不在你身边,而是你听说这样的情况,那么,现场的跟班更加有可能说不准事情的问题点。导致你误解。然后你就猜一个比较能解释的结果告诉网友。
我仍然相信是点坏了。
你的坏点驱动什么?
这个情况是我们公司另外的同事跟进处理的,以前说PLC有输出,PLC的输出指示灯亮的,后面又多加判断,去测量输出点的电压,说没有电压,输出都是接继电器的,继电器再去驱动接触器或者给变频软启启动信号,出问题的点一般有几个点,有可能今天是这个点,明天是另个一个点,不是所有的,一般是有问题的几个点经常出现吧。有些点出现频率高的,就是改点了就正常了。但是这个我觉得太多了,有6、7个项目了吧,都是这样的情况,导致现在他听说开不起来,PLC有输出,指示灯亮,但是设备不动,就直接申请换PLC。软件问题应该是可以排除,程序监控有输出和PLC输出指示灯都亮了,这个应该就跟程序没有关系了。