回复:200SMART读取温控表数据,如果通讯断线,数据寄存显示不变吗?怎么检测数据错误或者通信中断信息?

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12173
  • 精华

    47
  • 被关注

    188

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-01 21:46:26

14楼

如果按楼主的描述,PLC应当是主站,主动读取温控表数据,如果断线,必然会造成读取失败,这个是可以检测到的,当然,读取失败不光是断线。

在一个特定时长内连续读取失败,应当作出相应的处理,比如,通过人机界面告知操作员,通讯出现故障,请求人工处理。


如果,PLC是被动接收温控表数据,也就是PLC作从站,此时,可按 7 楼 芳季 的方法处理。

比如,首次扫描时向温控器写入的位置填上一个明显不正确的温度值,比如可以填 -273.0度,如果这个温度值被 改写了,表示有通讯且无错误,把正确的温度值读出后,再填上-273.0。

如果这个-273.0在特定的时长内不变,可以判断为通讯离线。