如果按楼主的描述,PLC应当是主站,主动读取温控表数据,如果断线,必然会造成读取失败,这个是可以检测到的,当然,读取失败不光是断线。
在一个特定时长内连续读取失败,应当作出相应的处理,比如,通过人机界面告知操作员,通讯出现故障,请求人工处理。
如果,PLC是被动接收温控表数据,也就是PLC作从站,此时,可按 7 楼 芳季 的方法处理。
比如,首次扫描时向温控器写入的位置填上一个明显不正确的温度值,比如可以填 -273.0度,如果这个温度值被 改写了,表示有通讯且无错误,把正确的温度值读出后,再填上-273.0。
如果这个-273.0在特定的时长内不变,可以判断为通讯离线。