恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-02 10:26:17
22楼
PLC继电器的工作指示灯是串在线圈回路上的,不是串在触点回路上;也就是说PLC输出指示灯只能指示plc的输出线圈已得电,并不能指示触点已接通。
PLC的继电器模块有电隔离功能,交直流通用,无需额外再外接继电器。
楼主的问题,你的外接继电器是什么型号的?
继电器输出型触点的额定电流是2A,如果负载是直流继电器,和晶体管一样要接续流二极管以保护触点。
外部的继电器是DC24V继电器,是idec品牌的,我们没加有续流二极管以保护触点
请填写推广理由:
分享
只看
楼主