这种帖子,作为系统集成的方案来说是真心不值得推荐的,误人误事。
从我工作的第一天起,就是反对推广这种方案的,毫不夸张地说。看似完美的方案,谁做谁知道,满肚子苦水无处倒。楞把铁杵磨成针是啥赶脚?
问题的根源在于,对实时控制系统的可靠性的认识,而不在于是否用模拟量给定还是用通信给定的数字化非数字化方式。
记住PLC才是实时控制系统,无论模拟给定还是通信给定。
职业人给出的方案就应该是PC-->PLC-->Drive
这类单边通讯很可能会有越来越多的需求。
随着开展预防性维护,产线状态分析、降低生产、能源成本的分析。都需要历史数据的积累支持。
而西门子驱动中,本身就包含许多温度、负荷、进出线传感器数据。
这类读取驱动数据的方案,问题就在于是经过PLC?还是不经过PLC?
我以为,最佳方案还是不经过PLC,保持原有控制系统不变。通过S7单边通讯,采集驱动数据。