回复:西门子300plc 1KF02模拟量模块热电阻温度值跳变问题

已锁定

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    655
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-02-02 10:50:56

4楼

显然被干扰了。

1    正常用了三四年了,咨询用户最近是否有新的装置更换,电路改造,新的线缆铺设,柜内是否有线路变化,如果有重点排查这些点。

2    单独抽出一颗传感器电缆,不要入电缆桥架,扔在地面即可,如果干扰消失,再一段一段穿入电缆,直到 故障出现,这个点就是被干扰的点。

评论