鱼和熊掌总不能够兼得。

很多时候矛与盾的问题总会困扰着,晶体管直接驱动在电流范围内的晶体管输出,这个在境外应该会使用非常广泛。但是,一旦出现问题也可能是致命的,互相的,我创建遇到过一起300的16I/16D模块,因为电柜空调凝结水结露,流到控制器上,造成该模块炸机的同时,整片区域的电气部分也接二连三的炸机,那次损失比较大,周期也长(主要的订货期)。现在,自认为比较稳妥的方式无论的继电器还是晶体管输出,均通过外置小型继电器扩展(驳接)后,再驱动负载。这样稍输出模块的问题明显的降低了。但是,某一些特殊负载,且也会带来一些问题,如、继电器驱动变频器的启动端子,可能由于我这里的环境原因,经常性的造成信号传递不畅或者失效,改为固态继电器明显改善了不少。