单就楼主所提出的方案,是可以实现的,现在电脑上有该项目的starter备份文件即可。
打开该变频器的项目文件按下面两步:
1,在该G130项目点击右键,选择 load to file system
2,如下图勾选,然后选择一个电脑上的某个文件夹,点击OK。就会在该文件夹下生成一个 user 文件夹。把该文件夹覆盖到变频器CF卡的根目录下即可。一般来说无须寄卡,把该文件夹压缩一下发给客户,客户只需要一个常规读卡器就行了。如果客户连读卡器都没有,那就自己写到新卡里寄过去。
这个方法也适用于G150/S120。