发布于 2003-05-19 12:46:11
0楼
是SFC14/SFC15
用DP的时候,是把从站CPU当成远程I/O那样加入主站的配置中.不用Inser t New Conne ction
SFC14/SFC15的用法如下
读地址为256 开始的数据,存放于MB20 以后12 个字节
写MB40 以后的12 个字节到以256 开始的数据中
//SFC14
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#100
RET_VAL:=MW2
RECORD :=P#M 20.0 BYTE 12
//SFC15
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#100
RECORD :=P#M 40.0 BYTE 12
RET_VAL:=MW4