回复:碰到奇怪的电机数据

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-03 15:56:23

80楼

今天下午,我针对G120进行了一个测试。电机3kW的,装置是4kW,重载3kW。CU240E-2PN + PM240-2


测试结果与4楼的精华帖吻合


也就是按照r 71最大输出电压的值,在其92%至94%,开始弱磁。不管你把电机额定点设置在哪,只要转速达到了0.93左右的r71,超过即开始弱磁。


由此,本楼的问题就不是悬念了。设置成两个转速点的任意一个,均可。都能如愿以偿的达到目的。


西家传动的这个设计,很不错。如果想深度弱磁,实现恒功率运行更宽的目的。只要想办法提高r71的值即可。说白了就是适当提高变频器的进线电压即可。


从此,我的应用以后也就有解了。耶!