那也就是说,在进线电压380V,默认调制模式下,电机在运行频率50x0.93=46.5Hz就开始弱磁了。
还不是这么回事。
我观察的结果:
第一,进线电压,决定了r71的值。我们这,r71 = 410V左右。
第二,把P2000 / P1082 = 10000rpm以后,启动电机运行,观察磁场电流和电机电压实际值,r 72-输出电压;r75-磁场电流设定值。
第三,启动电机运行随速度增加,观测r72和r75,当输出电压r72 = 0.93r71左右时,r75的值开始变化,此时的转速就是弱磁点。
因为是空载,因为我激活了效率优化,所以3kW电机,额定转速2850rpm,到了大约7000多rpm时,输出电压r72达到了389V左右,变成恒定。此时r75的值开始减小。如果不是空载,估计转速不会跑到那么远,输出电压就升到389V了。
由此,弱磁点是以r71的0.93左右为依据,不管你什么转速,输出电压到了,就开始用弱磁恒定控制它。