大家好!

如题

S7通信在S7-1500端进行编程(使用GET/PUT指令)对S7-300进行读写数据的一次性读写最大长度问题。


参考相关的帖子,S7-300使用GET/PUT通信一次性读写最大长度是160byte,S7-1500一次性读写最大长度是880byte .


那么我现在的疑问是这样的,GET/PUT通信程序在S71500进行编写,S7-300只需要准备数据给S7-1500进行读写即可,那么这个时候S7-1500读写S7-300的数据最大长度限制应该是880BYTE 还是160BYTE呢?