恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-04 16:54:18
87楼
看来你没有看明白本楼的讨论。
第一,额定点的修改,是必须要重新进行静态与动态优化辨识的。然后才能试验观测。每一次的改变都是按照新设定的参数进行控制特性的设计。所以运行是按照自己规定的额定点来工作的。没有任何问题;
第二,通过观测,你会看到西家传动的弱磁控制,仅仅与当前的输入电压最大值有关,与你设定额定转速点无关。
第三,很感谢你的帖子,让我自己明白了之前我所遇到的悬疑问题。在此表示感谢哟。