和西门子没啥关系,汇川技术解决不了,比较信服k版借宝地咨询一下。
年前做的一个项目,1500通过profinet带了22轴变频器,选的是汇川的md800变频器,那个是和s120一个形态产品,一个整流单元+8个逆变单元,分成三组这样。都是开环矢量,pn启动并按工艺给定速度仅此而已。
22个电机里有两个品牌的电机,诡异的是其中一个品牌的电机,整定完后启动小概率会报警,不同的逆变都有这个现象,而且报警是能复现的,频繁点动后基本几十次能出现一次。另一个品牌的电机对应的逆变完全没这个现象。报警代码指的速度偏差过大,将该报警的产生条件全关闭后发现,给定运行信号后,逆变运行指示灯亮但电机没有启动,过了10几秒忽然电机就启动了。
不得已最后这几个电机都改为v/f运行,一直没想明白,有哪种可能发生这样的故障。