现有1515Tplc一台,通过PN接口,组态profinet io IRT等时通讯,使用105报文,控制两台v90伺服驱动器的同步带,组态为速度轴。ob91应用循环周期为10ms,cpu扫描周期实际监视为10-15ms。两条同步带通过硬件中断进行halt停止,停止完成后根据有无物料再次启动,实际运行过程中出现以下现象:
1.单条同步带运行时,运行流畅。
2.两条同步带同时运行时,与单条相比出现明显的顿挫现象,同步带运行效率明显变低。通过对现场视频进行慢放处理发现,与单同步带运行相比,双条同步带同时运行时从halt停止到再启动之间多出200ms左右延时,所以看起来会有顿挫现象。
问题:这中间200ms的延时产生的原因是什么?