回复:smart 200 GET/PUT通信中断如何判断?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-02-06 20:09:57

6楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2023-02-06 17:22:57的发言 >5楼

你这个和单边读有区别吗?从站W寄存器写1,主站读从站W=1就可以了。

以下是引用芳季在2023-02-06 14:34:30的发言 >4楼:做过实实在在的程序...

引用4楼详细内容:

做过实实在在的程序是在程序中无论客户端和服务端,都在自己的一个W中写入自己BITIME指令里的低16位数据。然后让客户端读或者写向服务器端。使得在通讯中每次都能刷新到一个不同的数值。而对方就判断这个值是否在递增,判断通讯是否超时。

这样做可以在每一个通讯都得到一次更新。而心跳信号,是会好几次通讯都是同一种心跳状态。这样显得刷新频率上面就有区别了。本来两三毫秒就通讯了一回,现在50毫秒了,都没有发起过一次通讯,极端的时间内就能判断是否断线。

把plc stop了也是1啊。有用个毛线啊。从站总是报告温度未到达……温度未到达……温度未到达……主站就一味地加温加温加温……WC

评论