恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-02-06 21:57:15
10楼
如果不配置制动单元的情况下,母线电压是可以升高到1600的吗;配置了这个制动单元3100-1BE31的情况下,母线电压最高能设置成多少不会误触发制动单元动作
400伏供电电压的话直流母线显然不可能设置到1600 最多也就不到800的样子就要报直流母线过电压了 off3紧急斜坡停车本来就是电机处于倒发电模式,所以无需考虑什么提高直流母线电压增加可靠性 只要配置的制动单元和制动电阻的阻值功率合适 完全可以保证电机受控停车 想不明白你为什么不想让制动单元动作 这样的话你的直流母线电压不就不受控了吗400伏正常的直流母线电压也就是540 有必要让直流母线电压保持到770这么高吗
请填写推广理由:
分享
只看
楼主