以下是引用芝士就是力量在2023-02-06 21:57:15的发言 >10楼

400伏供电电压的话直流母线显然不可能设置到1600 最多也就不到800的样子就要报直流母线过电压了  off3紧急斜坡停车本来就是电机处于倒发电模式,所以无需考虑什么提高直流母线电压增加可靠性 只要配置的制动单元和制动电阻的阻值功率合适  完全可以保证电机受控停车 想不明白你为什么不想让制动单元动作 这样的话你的直流母线电压不就不受控了吗400伏正常的直流母线电压也就是540 有必要让直流母线电压保持到770这么高吗

以下是引用斩风control在2023-02-06 09:19:14的发言 >9楼:如果不配置制动单元...

引用9楼详细内容:

如果不配置制动单元的情况下,母线电压是可以升高到1600的吗;配置了这个制动单元3100-1BE31的情况下,母线电压最高能设置成多少不会误触发制动单元动作

因为装备的负载比较大,当断电瞬间,从耗电状态转到发电状态的时间内,如果母线电压不够高装备会把母线电压拉到360V以下就不能受控停车了