负载比较大?多大?你这个系统的是工作在什么状态,一直都是发电状态吗?


如果是电动状态,当出现ALM失控报错的瞬间,直流母线电压就是从600V直接降下来了,电机也自动OFF2安全停车了。此状态对装置和电机都没有危险,但负载是如何,需要你的介绍;


如果是发电状态,当出现ALM报错后,直流母线电压从600V也不会升高,因为此时故障连锁逆变器也会OFF2自动安全停车了。负载的状态因为是原动机,所以此时会失去制动力,直接变空载飞车。因此,要把系统的故障输出与原动机的控制连锁,当出现ALM失控时,同时激活原动机的停止控制。假如原动力是重物下降,不可控,那就用机械锁死强行使其停止。


由此,两种状态都不牵扯外部制动单元的接入,不知你的情况是什么,你还是没有和盘托出你的问题系统和控制工艺。帮不到你的。