以下是引用莘莘学子在2023-02-07 10:08:02的发言 >5楼

PLC可以不加滤波器,但是伺服还得用上,否则电网杂波大的话,对精度有影响。

以下是引用WWCWWC在2023-02-07 09:55:14的发言 >4楼:是的,2个电容与电感...

引用4楼详细内容:

是的,2个电容与电感组成派咳型交流侧电源滤波器。

如果不安装,外置一个电源滤波器也可以的。

我最早前,电子市场购买过很多二手的拆机电源滤波器10~20A不等的规格,开始使用plc的标配,就是给电源输入侧必须加装一个电源滤波器,不知不觉中,这个滤波器渐渐的不知道什么时候开始,不再安装了。当时认为装着总比不装要好,要稳定。随着逐步对当今plc了解的深入,之前多余的工作,也慢慢转变过来了。

以下是引用芳季在2023-02-06 20:52:56的发言 >1楼:这个电容与电感那边...

引用1楼详细内容:

这个电容与电感那边那个一样就可以了。

外置滤波器,与楼主电源板上的交流侧电源滤波器,作用是同样的。

电气元件都基本一样的。