发布于 2023-02-07 10:23:14
10楼
你要知道,楼主既然能把那个电容弄丢了,会拆开难道不会看电容的规格吗?
引用6楼详细内容:
如果有类似接近的电容器,我认为应该是0.1~0.68uF之间的/400V以上的电容器,焊一个上去,或者到故障plc上拆一个下来。如果没有确实与你说的那样,不装也没有关系。但是,强迫症的例外,,不装他(她)会睡不着的。
引用5楼详细内容:
PLC可以不加滤波器,但是伺服还得用上,否则电网杂波大的话,对精度有影响。
引用4楼详细内容:
是的,2个电容与电感组成派咳型交流侧电源滤波器。
如果不安装,外置一个电源滤波器也可以的。
我最早前,电子市场购买过很多二手的拆机电源滤波器10~20A不等的规格,开始使用plc的标配,就是给电源输入侧必须加装一个电源滤波器,不知不觉中,这个滤波器渐渐的不知道什么时候开始,不再安装了。当时认为装着总比不装要好,要稳定。随着逐步对当今plc了解的深入,之前多余的工作,也慢慢转变过来了。
引用1楼详细内容:
这个电容与电感那边那个一样就可以了。
估计楼主手贱,不清楚楼主为什么要把这个拆下来呢,目的是什么?
难道炸了?这个到是有可能的,因为这2个电容,跨接的输入220V的电源上,峰值接近400V。